#0楼
在PLC检测电机故障时候,过负荷故障的检测需要加一个延时器T37,然后检测三相电流,若到达整定时限后,电流仍大于整定值,则跳转至保护动作子程序段。
这里为什么要加一个延时器,还有这个整定时限和延时器什么关系  
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/9 10:32:43
#1楼
在电机启动的瞬间电流比较大,这时候的检测室不准的,所以加一个延时,等电机运行平稳后在出现过负荷,才是真的过负荷了,所以加个延时。
+20
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1036
apprentice0
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2014/5/9
发站内信
发表于:2014/5/9 10:53:56
#2楼
新人学习了
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
15659
xuhuifox
文章数:2917
年度积分:576
历史总积分:15659
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/5/9 11:09:53
#3楼
一般来说,非严格的急停故障,需要一个时间来确定故障的发生,已避免系统频繁报错
                 一切为了生活
1525
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/5/9 13:20:08
#4楼
1楼回答的完全正确
588
710110922
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2014/4/28
发站内信
发表于:2014/5/9 15:04:04
#5楼
回复 #1楼 zrx517697809
恩 谢谢 。那个那您知道在PLC检测电动机启动故障时候那个程序应该怎么写吗、或者从那个方面来写
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/9 15:10:22
#6楼
回复 #5楼 710110922
你的检测电流装置是开关量的还是模拟量的?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
588
710110922
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2014/4/28
发站内信
发表于:2014/5/9 15:40:22
#7楼
回复 #6楼 zrx517697809
我是用电流互感器测电流然后用变换器变化后输入到PLC扩展模块的,现在关键就是我做基于PLC的电机故障诊断的设计,程序里面要写入启动时候发生一级故障的程序,这个我不太懂怎么写http://wenku.baidu.com/view/e91862077cd184254b35351d.html
这是一个论文的模板 它里面有那个程序但那个里面的时间定义以及它是怎么去的都不懂
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/9 15:45:22
#8楼
回复 #7楼 710110922
你用的什么PLC配置的什么模块?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
588
710110922
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:2014/4/28
发站内信
发表于:2014/5/9 15:53:46
#9楼
回复 #8楼 zrx517697809
s7-200 226 配置一个模拟输入量的EM2331

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004