您现在所在的是:

人机界面

回帖:4个,阅读:403 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

OMRON人机界面问题

2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/5/6 13:21:52
#0楼
1、之前程序编译完成后,点击离线模拟显示not enough space for thread the date,之后编译的话就提示编译失败,无法生成PKG文件,以为又东西错掉了,但是新建了一个新的,把内容复制了过去,能编译完成,然后又跟上面的一样了。
2、之后百度说是缓存不足,清理了C盘,加大了缓存量,可以编译完成了,但是点击离线模拟,没有反应是什么问题?
3、上传图片提示您还没有没有登录是什么问题!
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/5/7 12:59:47
#1楼
步科的软件研究明白就理解了
贴牌的产品
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/5/7 17:27:28
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
请问不是WIN7系统的问题吗?还有我编译完之后程序也传不进去,这是为什么,一点反应都没有!!!
948
gxxgs
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/8 9:24:09
#3楼
1、编译程序最好不在子文件夹下,并且名称不要用中文。
2、WIN7系统有可能!
2801
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2801
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2014/5/8 10:24:33
#4楼
终于搞明白了,不是系统问题,也不少软件的问题,是公司刚弄的软件加密,加密以后人机软件识别不了,所以模拟模拟不了,上传也上传不了,很多触摸屏软件都会出现问题,要么全部无法识别,要么上传之后有几个按钮没法动作,其他编程软件还没试验过!