发表于:2005/5/5 18:09:00
#0楼
打算用PLC(西门子 S7-300系列)控制一个直流力矩电机,做一个位置随动系统。位置给定由上位机传入,反馈由位置传感器把角度转换成0-10V电压信号通过AI口回去PLC。现在的问题是所用电机的电磁时间常数和机械时间常数都在4ms左右,而PLC的Analog Input口的采样频率不高,只有200次/s,合5ms。对于数控系统,采样频率起码得是系统中最快的环节的两倍吧?这样的采样频率系统能稳得了吗?或者有什么方式可以弥补一下?谢谢诸位先。