您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:4660 [上一页] [1] [下一页]
544
BMW88
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2014/5/4
发站内信
发表于:2014/5/6 7:34:36
#0楼
请问大家使用三菱远程输出模块时是不是就用开关电源供电而已,24V2.5W的电磁阀需要中继器转接不,有遇到过模块正常使用几天后烧坏的现象不?
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/5/6 8:45:11
#1楼
你总共带了多大个电磁阀,你计算一下总电流,输出模块是否能够承受?
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/5/6 8:49:04
#2楼
最好需要一个独立的开关电源供24v电源,不要用PLC直接输出接电磁阀,一个电磁阀需要100mA以上,带不了几个,估计输出模块受不了?
948
gxxgs
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/6 8:57:21
#3楼
从电路设计角度,控制器输入、输出有专用电源供电。输出回路一边只控制继电器而已,不直接驱动执行机构,最好用外部另外电源。多数专业电柜控制电源、执行机构电源是分开配置的,需要增加电磁阀只找其执行就够电源用继电器控制就可以了。烧毁不至于,但如果工作频率高、控制点多,可能影响其他控制点的动作。并且A系列现在属老旧货,内部点位比较脆弱!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/6 13:07:54
#4楼
这个是晶体管型的,电流本来就很小;
最好加继电器再带负载;
544
BMW88
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2014/5/4
发站内信
发表于:2014/5/6 21:55:19
#5楼
回复 #2楼 hongzhan2013
带了10个电磁阀,最多同时工作4个,说明书是每点0.5(所有点为“开”时0.15),公共点4.8,理论上承受得了吧
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/5/7 8:29:05
#6楼
回复 #5楼 BMW88
这有点悬吧,再说你电磁阀是感性负载,接通和断开瞬间电流就比较大了,最好用中间继电器,另外直流输出在端负载上并个续流二极管,交流的话并个RC阻容吸收

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004