四方C300上电报FU12

1167
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/5/5 19:12:35
#0楼
     四方C300上电报FU12,意为过载,电容3844b及CP板都换了,还是报,是哪里出了问题呢?  
好记性不如烂笔头
862
周雨辰
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2014/1/8
发站内信
发表于:2014/5/10 13:13:49
#1楼
毛线
3761
602773119
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:3761
注册时间:2013/11/17
发站内信
西门子logo体验(三)
发表于:2014/5/10 13:51:35
#2楼
电流检测!不是开关电源!
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2014/5/10 18:46:56
#3楼
电流检测出问题了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1167
515371849
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/5/11 20:59:50
#4楼
确实是电流检测出了问题,霍尔坏了