 单位新购一台单相1.5KW的鼓风机,而且是启停频繁的工作。额定电流铭牌显示9.6A。
在使用的时候,启动电流达到了40A,正常工作电流为4-5A,启动的时候直接把16A的断路器给跳了。如果使用大的断路器,怕把电机给烧了,使用16的一直跳。
 请教大家,有没有好一点的办法来解决这个问题,或者能降低一些启动电流的办法。

谢谢!
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/5/4 22:10:05
#1楼
在进风口装风门就不用频繁启动,风机一般都不频繁开停,风门还可以调节风量
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2014/5/5 2:30:18
#2楼
风门估计加在出风口了~!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/5 5:46:33
#3楼
启动时调节一下风门吧。
28757
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:648
历史总积分:28757
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/5 9:24:08
#4楼
用变频器吧
942
360727088
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2012/8/3
发站内信
发表于:2014/5/5 10:04:02
#5楼
你的16A是不是常用的c16啊?换个D16的试试看呢?空开换大点的怕烧电机的话加个热继电器呢?
2878
415150043
文章数:771
年度积分:50
历史总积分:2878
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/5/5 17:15:32
#6楼
可以加软启动器消除启动时的大电流。
605
青春沙漠
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:605
注册时间:2014/3/24
发站内信
发表于:2014/5/5 17:38:01
#7楼
为什么要求启停频繁啊
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/5/5 17:46:22
#8楼
呵呵,设备是自行设计的系统是吧,没有做任何测试直接拿来生产对吧。
有时候机械部分设计的不合理,而导致电气系统故障频频的例子不胜枚举。
1498
aylsj2000
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1498
注册时间:2009/9/5
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/5/5 23:18:16
#9楼
附件 ad749637ad945b882efa44066d759c71_m.jpg
这是我们使用的单相鼓风机,没有风门装置。