您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:6个,阅读:7316 [上一页] [1] [下一页]
1058
liu98521
文章数:18
年度积分:57
历史总积分:1058
注册时间:2007/11/14
发站内信
发表于:2014/4/25 23:03:00
#0楼
请问两线制仪表怎么改成四线制的接线。
有一个两线制的变送器,由PLC供电并传输4-20ma信号,PLC有源的输出。现在仪表坏了,要改为四线制的仪表传送信号,四线制仪表,其中两个线是电源线,可以加,但问题出在这两个信号线。四线制仪表就不要求PLC无源了,不需要PLC供电了,我不想改PLC程序,更换仪表,请问高手,有什么好的办法吗。
  可以用 输出端回路供电隔离器。还是有更好的办法
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/4/26 8:25:40
#1楼
PLC的供电不供电需要硬件和组态配合的,西门子的卡件是需要转换和组态选择的。
四线制大部分信号都是无源的,当然现在很多也是有源的比如上海一诺的质量流量计的四线制其信号还需要单独配电,刚开始安装没看说明书,安装普通的无源来处理,走了很多弯路,就是无法显示数值。
偶这里PLC普遍都使用不配电措施,就是现场是两线制的仪表也都是按照了盘后配电措施,这样既可以保护PLC卡件的寿命减小功耗,也对现场仪表的维护产生很多方便,比如现场仪表断电检修维护拆卸,只要在盘后的供电保险接线端子断开即可。
2544
imgg_iket
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:2544
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2014/4/26 16:20:41
#2楼
简单改一下接线就行了啊。
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2014/4/26 22:00:05
#3楼
看看大家 有什么好的方法
2130
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/5/6 14:26:40
#4楼
啥都不用管。把那个AI模块背后跳线就可以了。
620
77649892
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:620
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/6 16:15:25
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
762
lsajohn
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2010/7/12
发站内信
发表于:2014/5/12 22:14:42
#6楼
把它接到四线制AI卡件上就可以了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005