发表于:2014/4/25 23:03:00
#0楼
请问两线制仪表怎么改成四线制的接线。
有一个两线制的变送器,由PLC供电并传输4-20ma信号,PLC有源的输出。现在仪表坏了,要改为四线制的仪表传送信号,四线制仪表,其中两个线是电源线,可以加,但问题出在这两个信号线。四线制仪表就不要求PLC无源了,不需要PLC供电了,我不想改PLC程序,更换仪表,请问高手,有什么好的办法吗。
可以用 输出端回路供电隔离器。还是有更好的办法
