发表于:2014/4/24 10:54:33
#0楼
DVP EH2 机器通讯设置为RS232,灌入程序后,出现 error 报警,是不是我在程序中写入了 MOV H86 D1120 。菜鸟请教应该如何处理?
同时请教高手,在wplsoft中如何查阅错误代码?
wplsoft执行程序验证时,告知验证错误,错误地址 step 0 请教高手,这个问题如何处理?
同时请教高手,在wplsoft中如何查阅错误代码?
wplsoft执行程序验证时,告知验证错误,错误地址 step 0 请教高手,这个问题如何处理?
[此贴子已经被作者于2014/4/24 12:10:06编辑过]