您现在所在的是:

工业以太网

回帖:14个,阅读:3597 [上一页] [1] [2] [下一页]
7578
mexon
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:7578
注册时间:2004/12/9
发站内信
发表于:2014/4/23 9:18:17
#0楼

在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。它最早出现在1972,由XeroxPARC所创建。当前以太网采用星型和总线型结构,传输速率为10Mb/s,100Mb/s,1000Mb/s或更高。以太网产生延迟的主要原因是冲突,其原因是它利用了CSMA/CD技术。在传统的共享网络中,由于以太网中所以的站点,采用相同的物理介质相连,这就意味着2台设备同时发出信号时,就会出现信号间的互相冲突。为了解决这个问题,以太网规定,在一个站点访问介质前,必须先监听网络上有没有其他站点在同时使用该介质。,如果有则必须等待,此时就发生了冲突。为了减少冲突发生的几率,以太网常采用1-持续CSMA,非持续CSMA,P-持续CSMA的算法2。由于以太网是以办公自动化为目标设计的,并不完全符合工业环境和标准的要求,将传统的以太网用于工业领域还存在着明显的缺陷。但其成本比工业网络低,技术透明度高,特别是它遵循IEEE802.3协议为各现场总线厂商大开了方便之门,但是,要使以太网符合工艺上的要求,还必须克服以下缺陷:
一、通信的非确定性
工业控制网络不同于普通数据网络的最大特点在于它必须满足控制作用对实时性的要求,即信号传输要足够快和满足信号的确定性。实时控制往往要求对某些变量的数据准确定时刷新。由于以太网采用CSMA/CD方式,网络负荷较大时,网络传输的不确定性不能满足工业控制的实时要求,故传统以太网技术难以满足控制系统要求准确定时通信的实时性要求,一直被视为“非确定性”的网络。
二、通信非实时性 
 在工业控制系统中,实时可定义为系统对某事件的反应时间的可测性。也就是说,在一个事件发生后,系统必须在一个可以准确预见的时间范围内做出反映。然而,工业上对数据的传递的实时性要求十分严格,往往数据的更新是在数十ms内完成的。而同样由于以太网存在的CSMA/CD机制,当发生冲突的时候,就得重发数据,最多可以尝试16次之多。很明显这种解决冲突的机制是以付出时间为代价的。而且一但出现掉线,那怕是仅仅几秒种的时间,就有可能造成整个生产的停止甚至是设备,人身安全事故。
商用以太网不具备高稳定性与可靠性  传统的以太网在设计之初并不是为工业应用而设计的,没有考虑工业现场环境的恶劣的工况,严重的线间干扰以及机械、气候、尘埃等条件的恶劣,而且以太网的抗干扰(EMI)性能非常差,应用于危险场合时,不具备本质安全性能;因此对设备的工业可靠性提出了更高的要求。同时在生产环境中工业网络必须具备较好的可靠性,可恢复性,以及可维护性。即保证一个网络系统中任何组件发生故障时,不会导致应用程序,操作系统,甚至网络系统的崩溃和瘫痪。
四)安全性问题
在工业生产过程中,很多现场不可避免地存在易燃、易爆或有毒气体等,对应用于这些工业现场的智能装置以及通信设备,都必须采取一定的防爆技术措施来保证工业现场的安全生产。在目前技术条件下,对以太网系统采用隔爆、防爆的措施比较可行,即通过对Ethernet现场设备采取增安、气密、浇封等隔爆措施,使现场设备本身的故障产生的点火能量不外泄,以保证系统运行的安全性。对于没有严格的本安要求的非危险场合,则可以不考虑复杂的防爆措施。工业系统的网络安全是工业以太网应用必须考虑的另一个安全性问题。工业以太网可以将企业传统的三层网络系统,即信息管理层、过程监控层、现场设备层,合成一体,使数据的传输速率更快、实时性更高,并可与Internet无缝集成,实现数据的共享,提高工厂的运作效率。但同时也引人了一系列的网络安全向题,工业网络可能会受到包括病毒感染、黑客的非法入侵与非法操作等网络安全威胁。
五、总线供电问题
线供电(或称总线馈电)是指连接到现场设备的线缆不仅传输数据信号,还能给现场设备提供工作电源。以太网从设计之初就没有考虑到这一问题,而工业现场存在着大量的总线供电需求。
  正因为有以上诸多问题,普通的商用以太网是不能够直接用于工业现场的控制的。为了解决这些问题工业以太网便应运而生。随着互联网技术的发展与普及推广,以太网传输速率的提高和以太网交换技术的发展,传统商用以太网的上述问题在工业以太网中正在得到解决
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/4/23 9:46:25
#1楼
不是太懂.
1410
Aviya
文章数:191
年度积分:50
历史总积分:1410
注册时间:2014/4/11
发站内信
发表于:2014/4/23 11:17:25
#2楼
楼主能不能一两句话概括下
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/9/25 21:39:50
#3楼
安全、稳定、抗干扰。
-18
a1431897797
文章数:36
年度积分:-18
历史总积分:-18
注册时间:2014/9/19
发站内信
发表于:2014/10/10 9:34:38
#4楼
一个大厂家的批量生产的民用以太网产品 未必 比一家小厂的小规模生产的工业以太网产品 的质量 差!反而更加好!
563
daihao32
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2014/10/30 22:01:10
#5楼
楼主贴出的这篇文章写的是不错,分析的也很对。不过目前看来,很多集成商还是在大量使用普通网线加水晶头。我问了很多电气工程师,说这样做ok吗,得到的结论无一不是没问题。

那么问题来了,如果商用(民用)以太网线不能用在工业环境,否则便会造成上述那些问题,那么为什么我问的那些工厂,他们用了这么多年的商用网线也没出过事呢?????

这个问题我一直不死不得其解啊。。。。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/31 9:27:06
#6楼
一个民用,一个工业使用
工业使用的要求比较苛刻,比如无故障时间,数据带宽,抗干扰能力,温度适应性 ,数据真实性等等。
-145
usat123
文章数:0
年度积分:-145
历史总积分:-145
注册时间:2014/11/1
发站内信
发表于:2014/11/10 15:47:30
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2073
lingyue66
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:2073
注册时间:2014/3/31
发站内信
发表于:2015/3/27 9:30:34
#8楼
不明白
852
1501222724
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2014/10/25
发站内信
发表于:2015/6/18 10:13:47
#9楼
就像工业计算机与家用计算机的区别的意思
[此贴子已经被作者于2015/6/18 10:16:45编辑过]