称砂子,电子称,人站上去称的准确,但是放上砂子,显示100 ,实际放出沙子112,称50沙子,放出来62,每次都是这样,称200也是 ,放出来212.什么问题,奇怪!
做什么事贵在坚持!
1525
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/4/22 13:48:27
#1楼
不明白
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/4/22 15:54:48
#2楼
这个真看不懂了,要嘛就是人的体重也是错的,LZ解决了告诉下原因啊。
735
yxp0524
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:735
注册时间:2012/8/7
发站内信
发表于:2014/4/22 16:20:01
#3楼
觉的是称的精度有问题,参数要调整!
1457
nilaoziw
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2011/6/12
发站内信
发表于:2014/4/22 16:39:30
#4楼
沙子显示100时停振动器时已经晚了肯定实际的量要多了
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/4/22 17:20:20
#5楼
电子称是那种带式的吗?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/22 17:55:39
#6楼
不知4楼说的是否符合情况。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/4/22 19:02:42
#7楼
你是用气缸控制沙子的出料的多少吧,因为有个时间差吧。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/22 20:30:57
#8楼
首先,自己做一个测试,人为的去用手放沙子称重,看看显示100,停止操作,把沙子拿下来去称重是否一致。如果是,那就不是电子称的问题了,是放沙子的机构与显示的配合控制问题了。如果否,就是多了12,那说明电子称的零点调节和确定有问题,对电子称重新确定零点和满度的标定。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/4/23 11:26:38
#9楼
  弄个已知道重量的物体放上去称,看结果,反馈判断是否是电子称的问题.如果不是,就是你的方法问题.