电源跳闸问题

1206
wgtk_2104433
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2014/4/22 9:18:48
#0楼
求助:一座110KV总降变电所,110KV进线2回,6KV出线11回,昨日21时14分,,陆续有3条6KV出线出现跳闸,每条出线跳闸时间相隔1分多钟,车间变电所6KV高配室有2条出线柜几乎是在同时也出现类似问题.经电工检查确认没有问题,后直接送电,一切正常.为何?????
12707
郭自动
文章数:534
年度积分:417
历史总积分:12707
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/4/22 10:14:52
#1楼
所跳闸的三条高压是送往同一个变电所的吗?
1206
wgtk_2104433
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2014/4/22 11:09:49
#2楼
回复 #1楼 郭自动
不是同一个6KV变电所,是几个不同的2级变
12707
郭自动
文章数:534
年度积分:417
历史总积分:12707
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/4/22 13:06:03
#3楼
我考虑应该是110KV输电线路由于某种原因造成高压闪络而引起的失压保护,这样以来高压综合保护仪应该有故障记录。
1525
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/4/22 13:47:19
#4楼
3楼回答的正确
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/22 17:59:00
#5楼
也倾向于3楼的意见,可能为短时故障引起。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/4/22 19:49:50
#6楼
这种应该是欠压造成开关保护跳闸
我遇见过,110KV应该有中控后台。
看看上面的电压数据,应该可以找出端倪。
1206
wgtk_2104433
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2014/4/24 9:17:38
#7楼
回复 #6楼 wenquan753
谢谢,不是欠压的问题,后台中设置欠压报警而非跳闸,是不是可能110KV线路谐波问题?
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/4/24 19:00:07
#8楼
回复 #7楼 wgtk_2104433
你的开关上欠压保护线圈去掉了吗??
1206
wgtk_2104433
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2014/4/28 8:08:05
#9楼
回复 #8楼 wenquan753
6KV中压柜上没有欠压线圈,只有合闸线圈和分闸线圈,然后在综保护装置上有欠压和失压保护功能,现场设置报警,没有设置跳闸。