过电流跳闸的原因分析
一、重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
主要原因有:
1、负载侧短路
2、工作机械卡住
3、逆变管损坏
4、电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
二、重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
可能的原因有:
1、升速时间设定太短
2、降速时间设定太短
3、转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
4、电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作。



电动机不转的原因分析
一、功能预置不当
1、上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
2、使用外接给定时,未对"给定/外接给定"的选择进行预置
3、其他的不合理预置:在使用外接给定时,无"起动"信号
二、其它原因:
1、机械有卡住现象
2、电动机的起动转矩不够
3、变频器的电路故障


电压跳闸的原因分析
一、过电压跳闸,主要原因有:
1、电源电压过高
2、降速时间设定太短
3、降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
b.放电支路发生故障,实际并不放电
二、欠电压跳闸,可能的原因有:
1、电源电压过低
2、电源断相
3、整流桥故障
[此贴子已经被jint于2014/4/21 11:06:12编辑过]