您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:2932 [上一页] [1] [下一页]
1173
peter815
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/5/3 16:15:00
#0楼
各位大哥,小弟我现在需要利用PLC来实现对电阻加热炉的控制。在300中我用FB41来做,但是我都试了两天了,输出一直不对。我的FB41是这样设置的。SP_INT 500
PV_IN MD110 ,LMN_HLM 220,LMN_LIM 0,LMN md124. MD110和MD124分别用FC105,FC106处理。我刚接触也就一个月,真的是不明白。谁能告诉我问题出在哪里了?现在此谢谢了。
946
JIYO
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2003/12/9
发站内信
发表于:2005/5/7 16:45:00
#1楼
FC106的输出用来控制什么样的执行机构?也就是说你用的模拟量执行机构是什么;
925
魔界统帅
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/5/7 20:06:00
#2楼
在西门子中有专门实现PID温控的模块和资料
PID Temperature Control,使用FB58。具体见资料。
1173
peter815
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/5/11 17:28:00
#3楼
在我的step7中没有FB58.我找了个变也没找到.版本是5.1的