您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:3516 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

无功补偿

906
bkw000
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2005/5/3 15:39:00
#0楼
请问各位高手电业局对有功和无功按多少比例进行奖罚
1682
康丽羽绒
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/5/3 19:50:00
#1楼
关注中
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/5/4 11:39:00
#2楼
低压计费系统功率因数应该是0.9,高压计费系统应该是0.88
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/5/9 21:35:00
#3楼
低压计量KW小于160KW,功率因数=0.85不奖不罚,160KVA以上功率因数=0.9不奖不罚
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/5/19 19:17:00
#4楼
当功率因数大于0.9,每大于一个百分点,奖励0.15%,功率因数达到0.95以上封顶.
当功率因数<0.9,>0.80时,每下降一个百分点,罚0.5个百分点.
当功率因数<0.8,>0.65时,每下降一个百分点,罚1个百分点加5个百分点.
当功率因数<0.65时,每下降一个百分点,罚2个百分点加20个百分点
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/20 0:47:00
#5楼
视在功率=有功功率的二次方与无功功率的二次方的和的平方根。
1682
康丽羽绒
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/5/20 12:00:00
#6楼
不懂
我们的好象是尽量让功率因数到1!
是怎么会事
1497
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/5/21 15:26:00
#7楼
当功率因数大于0.9,每大于0.9一个百分点,奖励0.15%,功率因数达到0.95以上封顶.不再增加.
当功率因数小于0.9,大与0.80时,和0.9相比,每下降一个百分点,罚0.5个百分点.
当功率因数小于0.8,大与0.65时,和0.8相比较,每下降一个百分点,罚1个百分点,再加5个百分点.
当功率因数小于0.65时,和0.65相比较,每下降一个百分点,罚2个百分点,再加20个百分点.
920
才子
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2005/5/22
发站内信
发表于:2005/5/22 16:28:00
#8楼
关注中
太专业了点
我回更加关注的
943
虞国平
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2005/5/24 12:57:00
#9楼
CKG真空接触器适合用来切合电抗器。操作电压到12KV,额定电流到630A,机械寿命1百万次,应用于工业配电系统,直流系统用电抗器,无功补偿系统。电话:0510-8796258-8003虞国平网址www.dengri.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006