您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:2487 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

FESTO阀岛电源

908
458240355
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2013/8/19
发站内信
发表于:2014/4/15 20:41:41
#0楼
附件 CPV.elc.jpg


想问一下 这个阀岛电源怎么接?
1号针脚和2号针脚分正负吗?  是1号脚接24V+   2号脚接24V-吗?
1122
7442377
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2013/11/3
发站内信
发表于:2014/4/15 20:47:43
#1楼
1,2脚短接然后接24伏正,3脚接零伏。很简单
[此贴子已经被作者于2014/4/15 20:49:04编辑过]
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/4/15 23:07:20
#2楼
1、2脚是输入电源最好能分开接入,另加装保险装置以减少故障以及以后维修
86082
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:601
历史总积分:86082
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/16 9:20:45
#3楼
3号脚才是接负端,也就是0V;
28766
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:657
历史总积分:28766
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/16 14:15:23
#4楼
这么清楚的图了 还看不清楚吗
908
458240355
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2013/8/19
发站内信
发表于:2014/4/16 20:12:42
#5楼
回复 #3楼 ZCMY
3号脚接负和接0V有什么区别吗?图上标明是接0V的啊!
2078
381250356
文章数:234
年度积分:57
历史总积分:2078
注册时间:2011/6/21
发站内信
发表于:2014/4/16 20:15:18
#6楼
1脚接+24V, 2脚接受控的+24V (例如经过安全继电器输出的+24V),如果阀岛不需受控就跟1脚接在一起也没关系;
1222
peng1239pm
文章数:299
年度积分:50
历史总积分:1222
注册时间:2014/4/12
发站内信
发表于:2014/4/17 17:17:02
#7楼
接1和3脚就好了,修的多了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/4/18 8:29:24
#8楼
     3脚是直流电源参考点。接外接直流电源的负端。1脚接电源正端。
1157
wjxmm
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2014/4/18 11:03:54
#9楼
是指两组24V电源  1脚(24V)、3脚(0V)是模块本身及外接输入信号的供电;2脚(24V)、3脚(0V)是电磁阀及其他输出信号的供电;主要是为了控制方便,当有急停情况发生时,只需要断开2脚的供电,切断输出电源就安全了。输入和模块本身不断电。当然你也可以1脚、2脚接一路24V,同时控制。