直流电机75KW

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/15 17:04:52
#0楼
电机接线盒上面有A1 A2  F1 F2 ,A1 A2 是接电枢, F接励磁,对吗。 问题二: 励磁和电枢有必要一般粗线径吗(直流调速器控制)。我看厂家配的励磁线是2.5平方, 电枢是25平方。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/15 17:44:01
#1楼
附件 IMG_20140414_171048.jpg
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/4/15 17:46:41
#2楼
这就是电机接线盒的图纸
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/15 18:46:28
#3楼
是的,你的判断是对的。A是电枢;F是励磁。A用25方线;F用2,5方线。
我是你的朋友
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/4/15 19:43:05
#4楼
电枢和励磁的电流不一样,励磁电流小
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/4/15 20:27:08
#5楼
励磁电流小,我厂有一台55直流电机,励磁用2,5的电线。
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/4/15 22:04:24
#6楼
励磁用的电流很小,2.5足够,电驱就要看功率多大了。额定电流计算,I=P/U
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/4/16 9:28:51
#7楼
对的. 就是25平方的线小了点啊.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/4/16 12:54:50
#8楼
    没有必要一般粗线径。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/4/16 17:23:49
#9楼
励磁线圈电流比较小,电枢电流比较大