您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:820 [上一页] [1] [下一页]
17398
yuanyuesheng
文章数:3389
年度积分:921
历史总积分:17398
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/4/14 17:58:45
#0楼
1、在“变频器多段速控制”窗口,如图1,其中,各段速按钮TS_0--TS_7设置为“位状态切换开关”,分别为S7-200的M0.0-M0.7,每个按钮的读取和写入地址相同,频率显示元件BL_0--BL_7显示与否受控于相应的M0.0--M0.7。
附件 未命名1.jpg
2、PLC的程序,如图2;
附件 未命名1-1.jpg
附件 未命名1-2.jpg
附件 未命名1-3.jpg
附件 未命名1-4.jpg
附件 未命名1-5.jpg
附件 未命名1-6.jpg
附件 未命名1-7.jpg
附件 未命名1-8.jpg
附件 未命名1-9.jpg
3、PLC和HMI(WEINVIEW  MT6070iH)程序下载、运行,如图3;
附件 未命名2.jpg
4、在图3的状态下,首先触按的任一键都可以有效,达到目的,如,触按“速度六”,则“速度六”有效,如图4;
附件 未命名3.jpg
5、降速时,如,在“段速六”有效时,触按“段速三”,则“段速六”无效,“段速三”有效,实现顺利切换,如图5;
附件 未命名4.jpg
6、问题来了,升速变速时,实现不了转换:如图6,当“速度三”有效时,触按“速度七”按钮,该按钮只是瞬时有效,然后立刻无效,而在此过程中,“速度三”一直有效,无法切换!
附件 未命名5.jpg

是PLC程序有问题,还是HMI按钮参数设置有问题?
[此贴子已经被作者于2014/4/14 18:05:07编辑过]
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/4/14 18:48:10
#1楼
OMG!看得我头大!如果你要复位M0.0到M0.7,把R下面那个1改成8就行了,不用一个一个复位
兽人永不为奴,除非包吃包住!
17398
yuanyuesheng
文章数:3389
年度积分:921
历史总积分:17398
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/4/14 19:12:30
#2楼
哈哈!不是全部复位,按下的按钮,其M0相应的位,置1,其它的位,置0。
[此贴子已经被作者于2014/4/14 19:14:06编辑过]
17398
yuanyuesheng
文章数:3389
年度积分:921
历史总积分:17398
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/4/15 8:58:55
#3楼
问题解决啦!
每个按钮判断是否按下去的指令后面加个上升沿捕捉指令,即可实现,例如,对第一个按钮“段速一”,如图:
附件 未命名1-10.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003