您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:22544 [上一页] [1] [下一页]
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2014/4/10 22:25:55
#0楼
测试时SM412,SM413,是1秒,SM414是30秒,与说明书的不一样啊
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/11 9:06:28
#1楼
SM412是1秒时钟
SM413是2秒时钟
SM414是2n秒时钟
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2014/4/19 7:15:07
#2楼
回复 #1楼 fumz78
SM414是2n秒时钟,又是多少,能详细说一下吗?小的不明白。是否是2*30S=60S  ???????
50
jjm19982324
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/9
发站内信
发表于:2019/3/9 14:56:17
#3楼
SM414的周期是由SD414的值决定的,2倍的SD414值。
50
jjm19982324
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/9
发站内信
发表于:2019/3/9 14:57:17
#4楼
回复 #3楼 jjm19982324
如果不设定SD414值得话,SM414默认是60秒。