您现在所在的是:

机电一体化

回帖:14个,阅读:1119 [上一页] [1] [2] [下一页]
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/4/3 10:57:52
#0楼
前两天由于设备停止稼动后重新开机,一个三菱A700 3.7lkw拖动一台住友减速电机,平时都很正常的运转,重新开机后,变频器无输出频率,拆除变频器输出线后上电,变频器就显示有输出频率,重新接上输出线后电机就运转正常了。
期间变频器无报警,请教一下各位这是什么原因引起的。
932
18013840174
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2013/10/30
发站内信
发表于:2014/4/3 11:19:16
#1楼
什么情况,输入给了吗。还是拆线,装线的时候段电重启好了?
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/4/3 11:48:02
#2楼
以下是引用180138401742014/4/3 11:19:16的发言:
什么情况,输入给了吗。还是拆线,装线的时候段电重启好了?
给了运转信号,变频器就是没输出。关电拆除马达线给变频器上电后,变频器显示有频率输出。重新关电将马达线接上后,变频器就输出正常了,马达也开始运转了。期间无报警。
27973
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1625
历史总积分:27973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/3 11:59:52
#3楼
就动了输出线  有点不可思议啊
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/4/3 12:15:01
#4楼
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
也就是说,启动信号接线端或者焊接在电路板的接线模块有接触不良的情况,当拆卸马达电源进线变频器这边的接线头的时候,微震动变频器导致接触良好。
22146
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1505
历史总积分:22146
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/4/3 12:27:26
#5楼
以下是引用cfg1682014/4/3 12:15:01的发言:
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
也就是说,启动信号接线端或者焊接在电路板的接线模块有接触不良的情况,当拆卸马达电源进线变频器这边的接线头的时候,微震动变频器导致接触良好。
同意楼上的说法
1475
hgj-103
文章数:271
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/4/3 13:55:25
#6楼
4楼说的有可能
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/4/3 14:22:54
#7楼
以下是引用cfg1682014/4/3 12:15:01的发言:
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
也就是说,启动信号接线端或者焊接在电路板的接线模块有接触不良的情况,当拆卸马达电源进线变频器这边的接线头的时候,微震动变频器导致接触良好。
我拆除的马达电源线是从接线端子排处拆除,不是直接从变频器上拆除,开始我也以为是信号问题,短接变频器正转启动端子还是没反应,所以我对这个问题比较疑惑。
[此贴子已经被作者于2014/4/3 14:23:07编辑过]
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/4/7 16:57:04
#8楼
顶一下。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/4/7 17:35:08
#9楼
     信号?变频器输出线压到信号线?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005