发表于:2014/4/2 11:39:37
#0楼
公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A
不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。
谢谢!
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A
不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。
谢谢!