您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:5722 [上一页] [1] [2] [下一页]
1335
anlev
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2014/4/2 11:39:37
#0楼
公司有两台37kW三相异步电机因做测试需要满载启动,只能角形直接上,考虑到电网冲击以及瞬时电流较大,想知道对接触器、断路器以及电网有什么特别的要求?
公司电网和选型情况:
1.有独立配电房,400KVA。但是分配到这个测试房间只有100kW。
2.接触器选了大品牌170A。
3.断路器选的250A

不知以上是否能够满足同时角形启动。各位同行也麻烦介绍下你实际运用的列子,比如多大电机直起,多大空开和接触器。

谢谢!
12172
346953791
文章数:3018
年度积分:600
历史总积分:12172
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/4/2 12:23:53
#1楼
接触器有170A规格的?是160A的吧。。一台37KW电机直接起用这么大的接触器足够了。当然是空载起动。。
1335
anlev
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1335
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2014/4/2 13:02:41
#2楼
回复 #1楼 346953791
施奈德LC1系列就有170A的,我说的是必须两台同时启动
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/4/2 14:55:26
#3楼
应该没问题,22KW两台直接启动我选用125A的断路器都没问题。
虚心请教,努力学习!
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2014/4/2 15:42:13
#4楼
我厂的22KW抽水泵60安的接触器直接启动,有台30kw的调速电机,貌似160A的接触器,还有台37的用160的接触器控制变频器启动
此帖发自手机工控论坛
810
jdlxh1079
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/4/2 16:47:30
#5楼
应该没有啥问题的。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/2 17:14:18
#6楼
这么考虑:

每台37kW的直起电流,是该电机额定电流的6倍考虑,两台电机就要相加,代数和的启动电流。这是第一;

第二,满载启动,而且是直起,这就是说启动电流的时间可能会长一些(比空载而言)。

因此接触器和断路器的过载能力要大于直起电流,而且在此期间,不允许跳闸或保险断。你的配电容量是100kVA,这个够不够值得怀疑。接触器的容量不是问题,但过载能力能不能满足直起电流呢?也是值得怀疑的。
我是你的朋友
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/4/2 18:47:01
#7楼
呵呵,相当于74KW负载直接启动,三百多KW,分配才100KW的容量,估计会把变压器次级电压拉的很低,到时候会波及其他部门的用电器的。
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2014/4/2 20:16:33
#8楼
6楼说得对,两台同启,考虑。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 20:19:06
#9楼
看来要麻烦呀,你的那个变压器要打闪的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006