电机用了半天,跳闸,摇表摇后表示已经接地。转天再摇,一切正常。这是怎么回事
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
19509
aaxin2008
文章数:5049
年度积分:677
历史总积分:19509
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/4/1 7:04:50
#1楼
是不是绝缘漆的事
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
20146
honghaii
文章数:7999
年度积分:509
历史总积分:20146
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/4/1 7:41:21
#2楼
改天好了你试机了没?
28838
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:729
历史总积分:28838
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/1 7:50:07
#3楼
很少有这种情况啊
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/4/1 8:09:37
#4楼
潮湿接地
自学成才!
29115
秀空
文章数:13498
年度积分:607
历史总积分:29115
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/4/1 8:58:11
#5楼
一切正常是不可能的.
摇表摇正常是有可能的.
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/4/1 9:19:34
#6楼
受潮后又干了
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/4/1 11:31:52
#7楼
是否确认,人为的问题呢?比如没人的时候,有谁去动过线缆或者接头?如果没人动,就是闹鬼了。因为如果在24小时内,电机的绝缘电阻能从0变化到几十兆,甚至上百兆,怎么可能呢?要么就是接线端子松动了,线与外壳似碰非碰。
我是你的朋友
12665
郭自动
文章数:534
年度积分:375
历史总积分:12665
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2014/4/1 12:40:16
#8楼
一般来说 电机绝缘破坏后,不可能自动恢复,但在遇高温后绝缘降低常温后恢复道是是很常见。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/4/1 17:00:09
#9楼
绕组有对地点,绝缘不好或者潮湿,但过一段时间后,该对地点干燥或经过开机时对地点由于大电流的作用,使得对地点烧断与外壳的接触。