您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:649 [上一页] [1] [下一页]
1672
小麻籽
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1672
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2014/3/31 16:23:42
#0楼
公司德国的原装设备,通过CP342与DCS通讯,因为设备调整的原因,需要更改站地址,因为没有源程序,尝试从设备提上程序来,将地址改动后再将硬件组态下回去,问题是只要是这样操作过的设备都出现变频器(也是子站)不能通讯,如果使用源程序修改后也仅下硬件组态则没有问题,请问这是什么原因?

38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/4/1 5:45:25
#1楼
不能通讯时,PLC上的指示灯状态是什么样的。

Good Luck~
1672
小麻籽
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1672
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2014/4/1 8:45:03
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
PLC指示正常,公司很多同种设备。
621
yezibuai
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2014/4/1
发站内信
发表于:2014/4/1 9:02:27
#3楼
程序硬件组态的地址是不是丢了。。。。
1672
小麻籽
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1672
注册时间:2007/6/14
发站内信
发表于:2014/4/1 10:49:02
#4楼
回复 #3楼 yezibuai
没丢,只是将地址改成与DCS对应的地址号。
15633
xuhuifox
文章数:2915
年度积分:550
历史总积分:15633
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/4/1 12:40:55
#5楼
硬件修改必须要有完整的GDS文件,否则下载后会发生通讯不上的问题,如果有GDS文件,将未通讯上的硬件打开,重新命名后下载进去,就可以了!!!!!
                 一切为了生活
713
zhaowei0823
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2013/10/13
发站内信
发表于:2014/4/6 20:57:27
#6楼
应该是地址有重复,检查变频器的地址和PLC从站的地址是否有重复,这个的几率比较大,再者可能是站地址超过最大站地址126了吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

202.8013