您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:1404 [上一页] [1] [2] [下一页]
1075
地球
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/3/29 18:35:00
#0楼
变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处?本人刚刚学习变频器知识,请大家给我深入指导下,谢谢!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/29 20:07:18
#1楼
捕捉再启动功能,一般是针对电网晃电导致的系统关机自动再启动。无需人为的干预。这主要是针对电网不稳定,且变频器控制的是风机泵类负载。
[此贴子已经被作者于2014/3/29 20:07:48编辑过]
我是你的朋友
1075
地球
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/3/29 21:45:25
#2楼
谢谢你的解释   表情
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/29 23:25:10
#3楼
瞬停再起不会报警??
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/30 8:06:10
#4楼
这个危险性也很大
此帖发自手机工控论坛
2205
jxwsdd
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:2205
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2014/3/30 18:30:42
#5楼
这个可以设置的吧?
一般是电网电压低于多少的时候用这个功能,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/30 20:06:36
#6楼
设置了捕捉再启动以后,一旦因电网晃电停机回复后自动再启动。如果有编码器,就无所谓了,如果没编码器反馈,需要设置好捕捉电流,捕捉电流不要太大了。否则电机在再启动时会过电流。
我是你的朋友
1075
地球
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/4/1 21:33:53
#7楼
回复 #3楼 wenquan753
在学校实验室做过该实验,但不知在实际生产中的应用
1075
地球
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/4/1 21:35:07
#8楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
谢谢   你的意见
1075
地球
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2014/4/1 21:42:12
#9楼
回复 #6楼 kdrjl
那个光电编码器吧  装在电机后面   利用PLC脉冲的原理吗