您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:770 [上一页] [1] [下一页]
745
15073134174
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2014/3/28
发站内信
发表于:2014/3/28 17:23:12
#0楼
最近在学习s7-200的PTO向导功能。不明白PTO向导为什么弄得那么复杂,用指令实现不是很简单吗?

问题:

在配置PTO向导时,需要设置【最高电机速度】、【电机启动,停止速度】什么的。然后接着设置【目标速度】,在设置【目标速度】时老提示这个。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 222.jpg

我想知道,这个有没有一个具体的参数要求,因为有时候我们需要精确的脉冲速度和精确的位置控制,不能一点点去試,必须先通过计算,然后把结果输进去。
[此贴子已经被作者于2014/3/31 11:26:46编辑过]
西门子
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/28 18:16:42
#1楼
目标速度与启动/停止速度的差距调整大一些,启动/停止速度设置为目标速度的1/20左右
致力于自动化
伺服 PLC HMI
745
15073134174
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2014/3/28
发站内信
发表于:2014/3/31 11:30:19
#2楼
回复 #1楼 zrx517697809
谢谢你的回答,但是我感觉还是不对啊,你看我新修改的帖子。我把启动/停止速度设置为1,最高速度为900,目标速度速度是800.这个相差已经够大了,但是还是提示这个。我一直就不明白是为什么。也没找到专门相关文档介绍这个的。很想知道这个参数的设置,到底是根据什么来确定的。
西门子
2000
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2000
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/4/1 9:11:33
#3楼
我认为MIN-SPEED和SS-SPEED设置的有点低了,也就是第一张图的  1脉冲/S。你停止时是0。
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/1 12:47:54
#4楼
是1太低了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
745
15073134174
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2014/3/28
发站内信
发表于:2014/4/1 16:41:59
#5楼
回复 #4楼 zrx517697809
但是我设置其他的值,也是这样哦
西门子
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/1 19:32:55
#6楼
不要太小了,我测试了一下,5之下的就不可以,我设置时一般都在1000以上。
致力于自动化
伺服 PLC HMI

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004