施耐德V61变频器故障

分享到
4269
pacific_boy
文章数:344
年度积分:53
历史总积分:4269
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2014/3/25 22:12:23
#0楼
   客户送来一台施耐德变频器,说是运行中自己就停下来了,查看故障记录显示输入缺相。请各位老师指教一下是什么原因。
846
ly1989928
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:846
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/1/15
发站内信
发表于:2014/4/10 16:59:16
#1楼
是不是三相检测电路有问题?老实说施耐德真心不咋的。
4269
pacific_boy
文章数:344
年度积分:53
历史总积分:4269
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2014/6/6 19:10:19
#2楼
问题已经解决。是风扇一运行,就自由停机。更换电容OK 。