前几天,一朋友说有台机器开不起来,该机器是单个施耐德变频302控制电机,有PLC给出,原因是机器在运行过程中,机器会停车,变频故障报警FST,紧急停车,有时一开机也会有此故障,他说已经换过变频了,故障依旧,设备时好时坏,让人甚是头痛,本人分析,变频是好的,电机也是好的,故怀疑是控制电路出了问题,便拆开电箱检查故障,该设备手动可以控制变频,电位器控制,电位器是好的,便开始怀疑是自动电路控制部分,检车下来自动电路控制系统也是好的,正在此时,便开始怀疑是不是控制电路线接触不良导致,终于过了不久,原来是急停的一组线松动,怪不得PLC不警,急停上有两组线,一组是PLC控制,另一组是接变频的,哎。。。。。。