您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:21个,阅读:1158 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/3/26 8:27:31
#10楼
查下变频器的参数设定对不
自学成才!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/3/26 10:04:27
#11楼
找到毛病了?
21164
fireray
文章数:3661
年度积分:527
历史总积分:21164
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/3/26 10:09:19
#12楼
用变频器的面板控制正反转试试,能正常运行就说明你的信号有问题。
22920
weixiu123
文章数:13317
年度积分:628
历史总积分:22920
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/26 15:36:02
#13楼
回复 #11楼 lqf1963
什么问题说一下啊
2661
标叔
文章数:588
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2014/3/26 23:34:19
#14楼
要不参数要不接线,逐一查
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/3/27 11:51:51
#15楼
回复 #13楼 weixiu123
我是问你修好了吗
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/3/28 17:13:28
#16楼
p702 改为2就行了,之前是12 不行。
做什么事贵在坚持!
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2014/3/28 17:56:04
#17楼
变频器只有两个运行的关键参数:
频率信号,正反转启动信号。
楼主逐一检查之。
1263
tg920
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2013/7/18
发站内信
发表于:2014/3/29 21:32:21
#18楼
6楼老师的资料一定很丰富
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/29 23:26:17
#19楼
外部给定的信号有吗??

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005