#0楼
经检测无直流电压,进一步检测发现2个预充电电阻8Ω200w电阻断路。
接触器,风扇用24v350w电源损坏。厂家采购中。。。
经检测风扇,接触器没有损坏。
更换充电电阻,开关电源后故障排除
[此贴子已经被作者于2014/3/31 8:11:45编辑过]
科技是第一生产力
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/3/25 11:35:02
#1楼
还应进一步检查变频器上的低压开关电源是否工作正常。
28412
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:303
历史总积分:28412
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/26 7:45:10
#2楼
接触器常通了吗
22545
weixiu123
文章数:13295
年度积分:253
历史总积分:22545
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/26 9:30:40
#3楼
电源坏了为何要向厂家采购啊 自己修啊