各位老大,我今天遇到一个问题请大家分析分析:
 我们去年十月做的一个项目的低压配电工程中,在通电6个多月后昨天一条电缆(VV22-4*50+1*25、带铠的)短路了,在检查过程中我们发现配电柜出线处绝缘层被柜皮卡了一条口,电缆两相短路接地了,我们以为锯掉那一节换掉就可以了,等我们锯掉、剥开用摇表一测还是短路,结果分段检查发现整条电缆(共长168米)还是两相短路对地和内层全部粘在了一起,(因为是埋的排管无法全部打开检查还有没有其他地方短路 )下午在我们部门的几个成员一起分析每个人的观点都不同,有个说是施工的时候损坏了外皮造成的......    但是已经通点6个月了呀,也有人是外力破坏的,但是有在屋里呀!
请各位分析分析此处发生短路的原因 ?感谢!          
1179
liu_wenhu
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2005/4/30 12:55:00
#1楼
我想问问,你的这条电缆所带的负何情况?如果三相长期工作在不平衡下,不但要烧电缆,还会威胁变压器的安全!
 交流......学习......提高 !
3929
dwbb
文章数:1532
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/4/30 15:48:00
#2楼
呵呵~~不管是不是三相平衡或不平衡~~~最大的原因是过流引起的~~~~埋的管线~~安全载流量可不是直接按 架空电缆线的安全载流量来设计的.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2005/4/30 17:53:00
#3楼
在设计电路的时候根本就没考虑到保护电线,真是失败的设计。

总的原因是断路器没选好,不管是过载好,还是因为某个地方短路而不跳闸导致整条线烧掉也好。
1179
liu_wenhu
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2005/4/30 18:50:00
#4楼
[quote]以下是引用diyong在2005-4-30 17:53:00的发言:
在设计电路的时候根本就没考虑到保护电线,真是失败的设计。

总的原因是断路器没选好,不管是过载好,还是因为某个地方短路而不跳闸导致整条线烧掉也好。
/quote]
 交流......学习......提高 !
3438
workerboy
文章数:316
年度积分:77
历史总积分:3438
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2005/4/30 21:08:00
#5楼
老鼠咬咬的哦
1688
monglong
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1688
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2005/5/1 0:26:00
#6楼
"还是两相短路对地和内层全部粘在了一起"从这句话来分析,可能性最大的应是电缆长期过流发热引起绝缘化,最终导致电缆短路.
937
baoshuo2001
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2005/4/25
发站内信
发表于:2005/5/1 4:37:00
#7楼
你应该把你们的负载说明一下,有可能是过载哦,还有可能是电费质量不过关.
1036
231561338
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/4/30
发站内信
发表于:2005/5/1 23:29:00
#8楼
应该是负载不平衡
984
liufutom
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2004/10/22
发站内信
发表于:2005/5/3 2:23:00
#9楼
你的电缆型号对吗?是不是3*50+1*25,电流不平衡是一个可能,再提示你一下,电缆的处皮(钢铠)是不是参与导电了(承担了零线中的电流),如果电缆钢带承受了电流,电缆可受不了,发热的钢带会烫化绝缘层.