中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

串口通信

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 请教232与485的区别
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:3238 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

请教232与485的区别

分享到
1188
1754481263
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2014/3/18
发站内信
发表于:2014/3/19 9:13:04
#0楼
请教下各位大侠,232与485的区别在哪,能用一句话概括吗?网上查的看不懂
5319
1294023404
文章数:2860
年度积分:50
历史总积分:5319
注册时间:2011/8/25
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/19 9:28:33
#1楼
刚愣了一下神,才反应过来是RS232与RS485啊,那他俩最大的区别是通信距离吧!
[此贴子已经被作者于2014/3/19 9:39:01编辑过]
1188
1754481263
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2014/3/18
发站内信
发表于:2014/3/19 9:34:04
#2楼
回复 #1楼 1294023404
就是RS232与RS485的区别
776
邪风
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2014/2/12
发站内信
发表于:2014/3/19 9:36:13
#3楼
回复 #1楼 1294023404
他说的是RS232与RS485
呼叫和应答方式不一样,232是全双工,485是半双。再就是通讯距离不一样。然后就是通讯速率不一样。然后的然后楼下补充
27860
秀空
文章数:13416
年度积分:686
历史总积分:27860
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/3/19 9:40:37
#4楼
接线不一样.信号电压不一样.
5319
1294023404
文章数:2860
年度积分:50
历史总积分:5319
注册时间:2011/8/25
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/19 9:43:16
#5楼
回复 #2楼 1754481263
呵呵谢谢楼上的提醒,刚没反应过来呢!
3094
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3094
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/3/19 10:21:33
#6楼
RS232:-5~-15V为0,5~15V为1
RS485:采用差分信号,两线压差为-2V~-6V是0,+2V~+6V是1
21843
yejingmao
文章数:12620
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/3/20 8:46:19
#7楼
一起学习了
自学成才!
6447
jamsonwo
文章数:963
年度积分:80
历史总积分:6447
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2014/3/20 9:25:20
#8楼
信号电平不一样,电平逻辑不一样;
至于什么应答、校验、波特率那都是软件方面的问题了;不是RS232与RS485的根本上的区别,其实它们真正的区别是物理上的!
599
信息保密
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2014/3/12
发站内信
发表于:2014/3/20 9:36:25
#9楼
一般从外观上来说,232用9/25针端口;485用接线端子连接。深入探讨 区别可大了;在通讯参数的设置上区别不大。
接线方式也有例外:有的触摸屏的485接口在9针端子上。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007