发表于:2014/3/18 15:58:20
#0楼
最近变频器拖负载测试,当负载加到1.2倍额定负载左右,电机端电压上升至335V左右,报过流报警,但实际工作电流约27A并未达到过流报警阀值90A,用调压器将三相输入电压380V调到400V左右,当电机端电压上升至345V左右,报过流报警,实际电流也没有超过90A的阀值,求高人相助!!!
另外,原本当转矩达到1.2倍额定转矩时,三相输出U\V\W电流有效值约27A,输出端电压335V左右报警。若修改参数,增大Ld,Lq电感差,使得电流增大,有效值约28A,端电压降低至320左右,却不报警!奇怪现象就是:实际电流增大了,反而不会报警,报警反而和电机端电压有关,变频器380V输入时,当端电压超过335V发生过流报警,变频器400V输入时,当端电压超过340V发生过流报警。不用怀疑我的测试设备问题,只是想找有相同经历的人一起 探讨 !!
[此贴子已经被作者于2014/3/19 8:49:01编辑过]
10分悬赏