您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:791 [上一页] [1] [下一页]
5041
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:5041
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/3/16 9:32:03
#0楼
请教高人,丹佛斯VLT28出厂设置后,外部端子控制不能启动,如何设置,不胜感激!
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/16 9:54:42
#1楼
参数2设成远程控制;
端子18对应的参数302设成7
+10
5041
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:5041
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/3/16 10:43:18
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
谢谢版主,这两个参数是设成这样的,短接12、18之后LED还是闪,按一下start之后就定不闪,不知道还有没有别的参数没有设好
5041
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:5041
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/3/16 12:18:45
#3楼
弄了半天终于弄明白了,出厂设置后确实不能启动的,要改参数
2703
767449298
文章数:176
年度积分:108
历史总积分:2703
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/6/3 17:11:56
#4楼
回复 #3楼 sbkkan
大哥还要改什么参数啊,我也遇到用外部端子启动不了,002为0,307为7 ,013为2或4都不得。很急。。。
5041
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:5041
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2014/6/4 8:37:34
#5楼
外部复位功能禁止
2703
767449298
文章数:176
年度积分:108
历史总积分:2703
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/6/9 14:28:48
#6楼
回复 #5楼 sbkkan
我能搞定了,把参数002为0,302为7,304为2,100为1,308为1,设置好了这些之后,用电位器分别接50,53,55端子,12接27,12预18(启动时接)。上电时面板是闪烁的,先按一下启动键,调节电位器就可以看到频率上升了。断电后重新启动后面板不再闪烁,12接18时就可以了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004