公司一台11KW浅水泵,刚下水时对地绝缘50M欧,运行一段时间后下降至0.5M欧,还能继续运行吗?
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/3/14 21:07:19
#1楼
0.5兆欧还能运行吗,理论上绝缘程度不够了.应该是水冷的吧,又条件的话重新烘干再摇一下绝缘程度.
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/3/14 21:49:58
#2楼
潜水泵要加漏电开关
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/3/14 22:31:39
#3楼
能,坏了买新的,如果现在已经坏了,也不怎么好下手了,还不如用下去,前提是人要安全
此帖发自手机工控论坛
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/3/14 23:16:16
#4楼
估计危险!
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/3/15 0:24:17
#5楼
看来是进水了
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/15 16:14:50
#6楼
安全第一啊
23031
weixiu123
文章数:13317
年度积分:739
历史总积分:23031
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/15 16:26:24
#7楼
楼主怎么想到要去测一下啊  是打不了水了吗
7210
wxzsport
文章数:233
年度积分:68
历史总积分:7210
注册时间:2010/1/23
发站内信
发表于:2014/3/15 17:32:57
#8楼
恒压供水的变频器20天前报一次接地故障,拆电机线摇绝缘方知为0.5M欧,没有处理接线后运行至今,且变频器没有报
警,电流无明显异常,运行正常.
[此贴子已经被作者于2014/3/15 19:02:09编辑过]
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2014/3/15 20:16:48
#9楼
你运行的多长时间,如果是摇表检测是那么,那就还可以用。