您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:1823 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

COMMS.ERROR

988
songzhuping
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/4/29 15:06:00
#0楼
COMMS.ERROR
我刚刚接触PLC,想请教各位大侠们,三菱fx2nPLC进不了在线模式(ONLINE),用手编点击在线模式时就会出现COMMS.ERROR的报警,是怎么回事?该怎么复位才能进得了在线模式?是什么原因?请各位多多指教,教教小弟,给我回帖,谢谢大家。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/4/29 19:05:00
#1楼
用电脑连一下试试看,还不能通讯的话PLC需送修了;
3270
viiv
文章数:1111
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2005/3/20
发站内信
发表于:2005/5/10 20:11:00
#2楼
您用什么通讯线??何钟协议?您的连线确认无错及通讯口都正常麽????
我在找寻你的方向  
细雨在轻雾中飞扬
988
songzhuping
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/5/14 18:05:00
#3楼
谢谢大家的指导,我现在已经找到问题的根源了,是手编的电缆线出了毛病,换了一根线就好了,请问大家谁有手编电缆线的接线图?请大家发给我,好吗?谢谢!szp840125@sina.com.是我的油箱

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004