#0楼
有一台液压站电机 37KW,星三角启动,断路器额定电流是80A,不知为什么总是烧坏触点。测量电机正常工作电流正常,选用的施耐德的断路器,不知道是什么原因
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:30:26编辑过]
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2014/3/10 22:18:53
#1楼
是不选型余量留太少了
27802
goldage
文章数:15606
年度积分:1094
历史总积分:27802
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/3/10 22:29:12
#2楼
68A的运行电流,选80偏小一点了
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/3/11 0:15:55
#3楼
断路器选型要达到额定电流的150%
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/11 7:40:52
#4楼
楼主换大点试试看
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2014/3/11 7:54:23
#5楼
根据计算熔断器选小了,应该≥85A。换大点试试
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/3/11 8:16:56
#6楼
断路器偏小。换125A的。
1693
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2014/3/11 8:27:08
#7楼
启动电流很大的
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/3/11 8:33:04
#8楼
长时间运行和起动频繁80A太小了,至少要100A的规格,还有紧凑型(经济型)的也不适合做大电流的总开关
自学成才!
23031
weixiu123
文章数:13317
年度积分:739
历史总积分:23031
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/11 8:46:02
#9楼
80A不够大