发表于:2014/3/10 16:22:12
#0楼
接修一台富士变频器显示OH1(散热片过热)经检测11---13脚没有电压,发现端子排旁边的D3J SOT-23已经呲黑了,检测发现断路。正在进一步检测,未发现问题。因手头有一块CBCP板更换后故障排除。
怀疑11-13脚外接电源时短路造成电源短路损坏的。
怀疑11-13脚外接电源时短路造成电源短路损坏的。
[此贴子已经被作者于2014/3/11 14:17:58编辑过]