请教:欧姆龙PLC-CP1E,输出COM接正极24V,一输出点能接两个欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/3/8 8:24:35
#1楼
       看输出电流能力和继电器的线圈电流。
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2014/3/8 8:41:30
#2楼
感觉只要不大于输出点的电流额定值,最好是远低于额定电流值,这样能使用的长久些。
                 I believe i can fly
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/3/8 10:35:38
#3楼
可以/不可以
因为你问题模糊
[此贴子已经被作者于2014/3/8 10:41:13编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/8 14:53:51
#4楼
继电器输出的,你用一个点同时驱动几个外部继电器都可以;
836
805386735
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2012/7/14
发站内信
发表于:2014/3/9 12:43:18
#5楼
谢谢各位老师!我用PLC一个输出点控制两个中继,出现了短路情况,将输出点烧坏,中继也烧坏。欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)。不明白,请指教。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/9 14:46:03
#6楼
线路设计有问题吧?保护没的?
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/9 19:55:25
#7楼
呵呵;是你线路有问题;
836
805386735
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2012/7/14
发站内信
发表于:2014/3/9 20:14:19
#8楼
谢谢!是新安装的中继和线路。试车就出故障。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/3/9 20:17:55
#9楼
试车就出故障,肯定接线出问题了