PLC的输出接带续流二极管的继电器,监视PLC程序,当程序中该输出点接通时物理点无输出,程序中该输出点断开时物理点有输出。这个故障是怎么回事呢,求指点!
let me go任我行
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/3/7 16:08:26
#1楼
接错线了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3144
BobMarley
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:3144
注册时间:2013/12/13
发站内信
发表于:2014/3/7 16:26:14
#2楼
接通时候,量线圈电压。
21467
hwl123
文章数:5848
年度积分:371
历史总积分:21467
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/3/7 17:26:38
#3楼
你是否是直接对该输出点进行测量的?可以将该点的输出接线拆除,直接测量此点的通断,有输出时此点与相应的COM口形成通路,反之是断路。
11766
gjf201337
文章数:2611
年度积分:181
历史总积分:11766
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/3/7 19:03:24
#4楼
可能点烧坏了。我也遇到过
享受生活
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/3/7 19:11:52
#5楼
你是对正极还是对负极量的啊,注意参考电位
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/3/7
发站内信
发表于:2014/3/7 20:04:38
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
86082
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:601
历史总积分:86082
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/8 15:02:39
#7楼
先检查一下接线;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/3/9 9:52:01
#8楼
  推测楼主的PLC是晶体管输出的,把输出和外接继电器(含续流二极管)的部分画个图,也许能表达得更清楚点。PLC是哪家哪个型号?
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/3/9 10:36:54
#9楼
以下是引用gjf2013372014/3/7 19:03:24的发言:
可能点烧坏了。我也遇到过
点烧坏了,会有楼主说的情况?
请解释一下.