您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:1128 [上一页] [1] [下一页]
3006
joneswang00
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:3006
注册时间:2007/9/30
发站内信
发表于:2014/3/4 20:16:45
#0楼
各位大侠:
今天对两台300PLC控制的设备进行程序上载,出现故障如下:

程序上传时出现报警,信息如下:(2000)Error while uploading the configuration to the programming device(PG) Do you want to continue
附件 forming upload error.jpg
另外一台设备
附件 捕获2.jpg

我百度了一下这问题,极有可能是HW update导致的,
我想问的是,我现在step7 是V5.5 SP3版本,如果我安装了HW update,
这次上载的硬件组态能否自动显示?
还是,我需要安装HW update之后再进行一次完整的上载?

谢谢了!
The worst choice you can make is no choice at all.
35445
lifuquan611
文章数:15387
年度积分:405
历史总积分:35445
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/3/4 20:30:11
#1楼
能上载?能上载我觉得你不不编译硬件组态,单访问程序应该不要紧的。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3006
joneswang00
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:3006
注册时间:2007/9/30
发站内信
发表于:2014/3/4 21:00:37
#2楼
回复 #1楼 lifuquan611
单访问程序应该没问题,
关键在于如果以后我直接把硬件组态和程序都下载到CPU里会不会报错,有可能会丢失我无法上载的那个DP从站
The worst choice you can make is no choice at all.
35445
lifuquan611
文章数:15387
年度积分:405
历史总积分:35445
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/3/4 21:32:07
#3楼
是的,如果你的硬件里面没有dp的gsd文件,编译后在下载就出问题了,站不认了。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/3/7
发站内信
发表于:2014/3/7 20:23:11
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004