您现在所在的是:

变频器维修

回帖:36个,阅读:6803 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1024
337480795
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2014/2/28 21:46:03
#0楼
  前天接修一台会所酒店的大型热泵,根据现场电工描述故障是先是偶尔显示通讯故障。能开机只是时好时坏。到后期就一直显示通讯故障。现场查看驱动散热风扇的是一台日立L200 7.5KW变频器,变频器LED显示屏无显示,散热风扇有运转,估计机组故障与变频器不工作有关。遂带回变频器检修。根据变频器24V散热风扇运转正常判断,开关电源正常故障应该面板显示部分,查到显示板的5V电源为2.86V拔掉排线后测电源端电压不变,查为供面板的5V三端稳压损坏,换后测电压3.8V左右不正常,摸刚换的稳压块烫手,说明显示板还有短路的地方,测量电源端对地电阻20欧左右。仔细查看显示板电路未发现哪有变色异常的地方。因是多层板加之贴片原件密集无法理清电源走向,抱着死马当活马医想法,用电流冲击法能否找到故障原件。找来以3A5V开关电源接上一通电嘿嘿故障现行了,原来是靠近CPU边一个被胶体遮盖的贴片电容短路,大电流一去就冒烟了。把电容拆掉对地电阻变为5.6K欧了。通电测试显示正常。装机热泵机组恢复正常。 
  小结:根据电容特性,起先应该是不稳定性轻微漏电短路拉低了5V电压导致面板RS485通讯短暂故障,所以机组时好时坏,到后期严重漏电短路后导致三端稳压过载损坏,就彻底开不机了。这次故障机组厂家人员先过来检查说是主控板损坏要换,报价6500元啊。一个小贴片电容等于6500元啊。
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:13:21编辑过]
27021
goldage
文章数:15287
年度积分:313
历史总积分:27021
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/2/28 22:26:36
#1楼
机组厂家不是一般的黑
2994
1139279214
文章数:420
年度积分:50
历史总积分:2994
注册时间:2011/3/10
发站内信
发表于:2014/2/28 22:46:18
#2楼
想看看是多大的热泵 要是有图就好了表情
15241
xuhuifox
文章数:2857
年度积分:158
历史总积分:15241
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/2/28 23:27:22
#3楼
有才.  楼主高手.  佩服佩服
                 一切为了生活
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/1 0:34:26
#4楼
这故障,没经验的话不好查;这种方法没用过。
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/3/1 0:48:18
#5楼
所以说,有时候技术是非常值钱的,但是也要看技术是在哪里使用。
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/1 6:42:14
#6楼
感谢分享!楼主才子!!
28412
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:303
历史总积分:28412
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/1 7:30:01
#7楼
很好的帖子 顶一下
22545
weixiu123
文章数:13295
年度积分:253
历史总积分:22545
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/1 7:37:44
#8楼
电流冲击法很好啊
8612
wanghao389131
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:8612
注册时间:2012/7/31
发站内信
我秀我做2014
发表于:2014/3/1 9:03:57
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006