发表于:2014/2/25 20:36:30
#0楼
一台17KW引风机,新装。星三角启动,额定电流35.5A。星形启动时,启动电流最高达70A,但长时间(20S)启动电流都不能降下来,转三角形后,电流达230A后才开始下降,造成热继动作,热继接入相电流,设定20A,需设定到30A才能不动作。根据电机标识检查接线均未发现任何问题,启动起来后,三相电流平衡20A.怀疑启动负载重,将切换时间改为2S,启动正常时间缩短,表测启动电流可见140A,但热继仍要设在约30A,启动时才不动作,有时在26A也不动作。求教此种情况是什么原因?