您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:956 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

引风机启动求助

913
342208029
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2011/4/28
发站内信
发表于:2014/2/25 20:36:30
#0楼
一台17KW引风机,新装。星三角启动,额定电流35.5A。星形启动时,启动电流最高达70A,但长时间(20S)启动电流都不能降下来,转三角形后,电流达230A后才开始下降,造成热继动作,热继接入相电流,设定20A,需设定到30A才能不动作。根据电机标识检查接线均未发现任何问题,启动起来后,三相电流平衡20A.怀疑启动负载重,将切换时间改为2S,启动正常时间缩短,表测启动电流可见140A,但热继仍要设在约30A,启动时才不动作,有时在26A也不动作。求教此种情况是什么原因?
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2014/2/25 21:06:18
#1楼
引风在开口没有负载的情况下,电流特别大。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/2/25 21:08:18
#2楼
进风口是开着的还是关着的??
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/2/25 21:37:29
#3楼
应该关风门.启动
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/2/25 21:58:14
#4楼
风机特性,风门在启动时关闭。
862
鞠同飞
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/2/26 12:05:37
#5楼
风门关闭后再启动。不知现场电压怎么样?可以加一个补偿电容。
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2014/2/26 16:27:27
#6楼
学习,,学习
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/2/26 17:28:00
#7楼
引风机的风门是否关闭?建议启动时短接热继电器,运转正常后再使用热继电器保护;或者改用自藕降压启动。
19684
fuhuafeng72
文章数:5602
年度积分:122
历史总积分:19684
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2014/2/26 20:23:45
#8楼
即使带负载,也不该这么大啊
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/2/26 20:30:52
#9楼
引风在开时要关闭风门,启动时短接热继电器,或用风机专用热继电器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006