您现在所在的是:

机电一体化

回帖:5个,阅读:731 [上一页] [1] [下一页]
560
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:560
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/22 11:19:56
#0楼
160KW电机用软起动器软停机的时候电流增高是怎么回事,是否正常请求个位高手帮助
630
pyjoke
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:630
注册时间:2014/2/16
发站内信
发表于:2014/2/22 11:27:38
#1楼
电流增高是什么意思?能详细点吗?软起动是用哪个牌子的?
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/2/23 17:18:27
#2楼
不会吧?软启动说白了就是可控硅
560
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:560
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 8:23:57
#3楼
完全停止前电流表到头具体也不知道有多少,在按下停止按钮的同时电流就开始逐步增高
560
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:560
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 8:25:41
#4楼
回复 #3楼 447101697
软启动是西门子的
560
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:560
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 9:02:22
#5楼
3RW3465-0DC44 160KW/90KW,285A,380V

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003