发表于:2014/2/18 20:43:28
#0楼
东洋VF64C-1540变频器(15KW)IGBT模块、下臂一驱动块A316J、制动驱动A3120、充电电阻及驱动电路上的两个电阻损坏。除了IGBT模块拆除外,其他损坏元件均换新。上电后,显示1.iGbt,大概是检测没有上IGBT的意思。
该变频器上3臂驱动是3路独立的A3120驱动,下3臂驱动是共用电源的A316J。查阅相关资料,把A316J的第14脚接的二极管负极与驱动电源的负极短接,测量316的第5,第6脚都是5V,显示符不变。造成我这里无法检测驱动信号。大侠们支招。谢谢