1285
吴光阳
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1285
注册时间:2013/6/24
发站内信
发表于:2014/2/14 19:52:06
#0楼
前两天朋友拿来一台日业的3千瓦变频器,故障是报ERR02,查看说明书是欠压报警,由于本人初接触变频器,经验很不足,于是拿出咸来师的书出来翻翻看,书上说A7840供电电压为5V,我测了一下三块7840,果然有一块电压只有1V左右,1脚旁边的一只641贴片电阻呈开路,正当想换电阻的时候,机器又莫名其妙地正常显示了,量7840的供电又正常了,奇怪了,刚刚还是只有1V的啊,再量量641贴片电阻,阻值正常,很有意思。机器通电带个1,5的电机转了一下午。第二天早上上班上电又显示报警了,难道是这块电阻虚焊?拿来烙铁把电阻补焊了一下,通电,正常了,关机,今天早上上电还是正常,原来问题就出在这里,从外面看不出虚焊,但它的确是虚焊了,很有意思的一次维修
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2014/2/14 21:21:43
#1楼
不错
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
28970
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:861
历史总积分:28970
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/15 8:07:10
#2楼
贴片元器件虚焊确实要小心有时用表笔一碰就好了啊
17462
yuanyuesheng
文章数:3395
年度积分:985
历史总积分:17462
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/2/15 13:37:29
#3楼
很好的经验,谢谢!
1312
szlhmao
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1312
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2016/6/13 15:22:40
#4楼
笑死我了————
12985
蛇会大学
文章数:4759
年度积分:490
历史总积分:12985
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/14 23:43:18
#5楼
不错,好经验