发表于:2014/2/11 18:00:26
#0楼
有谁用过节电机设备,公司两台容量1800KVA的变压器新装两台节电机,就是原来变压器变出来的三相400V经铜排连接到低压进线柜,现在是变压器变出的3相400V经铜排连接到节电机,从节电机出来再用铜排连接到低压进线柜,节电机体积造型就像变压器一样,看不到内部构造,只能看到外面的6个接线柱,3进3出,用上节电机后的变化,三相交流电压稳定在了380V左右,单相电压也稳定在了220V左右,原来三相交流电压都在400V以上,单相交流电压也在240V以上,低压电容柜投入的电容也少了,以前基本得全部投上。(公司照明用的100W普通灯泡250W自镇灯泡可容易坏了,基本上不到一星期就得换一回,应该不是质量问题飞利浦的灯泡也用过,一样经常坏,想过会不会是是电压过高造成的?),但从每天抄表计算的用电量来看,两个变压器的用电量与之前基本没什么变化。今天一同事还说呢功率一定电压低电流就得高,但操作工反映90KW的电机空载电流要比之前低10A左右,55KW的电机电流也降低了7A左右,因为之前真没注意过电流是多少,现在真不好说,请用过的老师谈谈自己的看法
[此贴子已经被作者于2014/2/11 18:01:00编辑过]