您现在所在的是:

电工技术

回帖:36个,阅读:2395 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

接近开关。。

2078
381250356
文章数:234
年度积分:57
历史总积分:2078
注册时间:2011/6/21
发站内信
发表于:2014/2/7 16:54:01
#10楼
你所说的情况是漏电流过大造成的,一旦导通便不能截止;
看你图片这款感应距离应该在10mm左右了,如果没有必要这么远可以选择那种齐平式(没有凸出来的橙色这一节);
或者换品牌好一点的;
我遇见过基恩士M18的两线制传感器也有楼主这种情况,基恩士三线制的就没试过了.
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2014/2/7 17:10:44
#11楼
是不是接线错误啊。是输出低电位还是高电位的啊?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/7 19:33:25
#12楼
这个描述有疑问,指示灯能正常反应接近与远离,输出没有,还总是高电平?而且传感器还是PNP的。这都符合逻辑吗?显然是楼主哪儿搞错了。
我是你的朋友
12172
346953791
文章数:3018
年度积分:600
历史总积分:12172
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/2/7 20:01:57
#13楼
以下是引用kdrjl2014/2/7 19:33:25的发言:
这个描述有疑问,指示灯能正常反应接近与远离,输出没有,还总是高电平?而且传感器还是PNP的。这都符合逻辑吗?显然是楼主哪儿搞错了。
没有搞错,就是接近开关坏了。。可能我没有说清楚就是漏电流过大。。我用24V继电器接好后没导通时继电器就会吸合。。
12172
346953791
文章数:3018
年度积分:600
历史总积分:12172
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/2/7 20:03:03
#14楼
以下是引用3812503562014/2/7 16:54:01的发言:
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/2/7 20:12:56
#15楼
拿两个新的去现场,就没啥问题了
 一花一世界,一佛一如来
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/2/7 20:13:54
#16楼
你说的这种太贵了,一般单位会下本吗
 一花一世界,一佛一如来
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/7 20:37:46
#17楼
回复 #14楼 346953791
既然是漏电流大,那传感器的指示灯为什么能正常的亮与灭呢?还是讲不通呀。如果漏电流大,传感器的指示灯也应该是常亮才符合逻辑呀。所以觉得,你的描述有自相矛盾的地方。
我是你的朋友
683
libaili2008_happy
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:683
注册时间:2013/4/25
发站内信
发表于:2014/2/7 22:02:50
#18楼
你确定是常开点的吗?有可能是常闭点的,主要是你用铁片挡住和不挡时分别试一下黑线有没有输出电压不就知道了
18762
老兔子
文章数:2509
年度积分:680
历史总积分:18762
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2014/2/7 22:27:46
#19楼
从你的“接回正极碰到金属指示灯会亮。。输出一直工作”的描述来说,证明接近开关是正常的。

因为你是常开型接近开关,蓝接负极,棕接正极,通电后检测面靠近金属指示灯亮就表示检测到物体,输出肯定一直工作,如果检测面离开金属,指示灯仍亮,或者不论什么时候,一通电指示灯就一直亮,输出一直工作才能认为损坏。

怀疑你后来电源正负极接错损坏了接近开关。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005