不久前应邀去一住宅小区帮助分析并解决出现的故障,由于电压突然升高,有几个单元居民家的电器部分损坏。在配电室发现零地是分开的。楼房布线一般都是五线制,分析是零线断开了,检查发现,零线接在保护接地上又发现地线和接地网焊接虚焊,之前物业请了几名高手都说零地不分随便接,在锅炉房看到所有电机保护接地都接在零线上,我提议他们把电机接地都改接在保护接地上,地线重新焊接,零线改接在零排上同时用120平方两根将零地线连在一起故障基本排除,没过多久,物业上一级技术人员来排查故障原因,又将零地线分开,电机接地又接在了零线上。同时批判了我,我认为零地在总配电间应该联在一起,出了配电间或者到用户端再分开,这样虽然会在地线上可能产生一些电压但相对会安全些,
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/2/6 10:28:15
#1楼
出了配电室就分开
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/6 13:20:37
#2楼
楼主的分析是正确的,出了配电室零、地应该分开,设备接地。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/2/6 14:50:18
#3楼
零地应该分开!
做什么事贵在坚持!
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/2/6 18:37:48
#4楼
分析的没错,接地归接地,零线归零线。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/2/6 18:59:28
#5楼
查清所在供电系统的接地型式,可按TN-S或TN-C-S等的定义来。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/2/6 20:43:26
#6楼
应该分开,你说的应该是五线制的供电系统
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/2/7 20:42:05
#7楼
出了配电室零、地应该分开
1413
xsw7580
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2014/1/3
发站内信
发表于:2014/2/8 8:31:14
#8楼
如果是五线制供电系统,应该分开。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/8 9:01:52
#9楼
零线与地线在配电柜要分开,直到负载终端,都要分开。否则就不合理了。因为零线要通过负载电流的,而地线不应有负载电流流过(非正常状态除外)。这是原则。只要符合这个原则,就可以了。