发表于:2014/2/6 9:50:21
#0楼
不久前应邀去一住宅小区帮助分析并解决出现的故障,由于电压突然升高,有几个单元居民家的电器部分损坏。在配电室发现零地是分开的。楼房布线一般都是五线制,分析是零线断开了,检查发现,零线接在保护接地上又发现地线和接地网焊接虚焊,之前物业请了几名高手都说零地不分随便接,在锅炉房看到所有电机保护接地都接在零线上,我提议他们把电机接地都改接在保护接地上,地线重新焊接,零线改接在零排上同时用120平方两根将零地线连在一起故障基本排除,没过多久,物业上一级技术人员来排查故障原因,又将零地线分开,电机接地又接在了零线上。同时批判了我,我认为零地在总配电间应该联在一起,出了配电间或者到用户端再分开,这样虽然会在地线上可能产生一些电压但相对会安全些,