发表于:2014/1/25 0:06:25
#0楼
请教各位老师,我们车间染色机a段和b段分别用两个fx2nplc控制通过人机界面控制ab段的联机与独立运行,但是最近总是联机后自动变为独立运行,没有规律有时一两天一次,有时联机后一两秒就独立,屏蔽线接地了,请各位老师指教,不胜感激!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/1/25 8:26:40
#1楼
距离多远?旁边有没有变频器等?
741
daqiche1
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2013/1/10
发站内信
发表于:2014/1/25 15:44:11
#2楼
谢谢版主,刚才问题找到了就是你所说的,离plc五十厘米有三个台达15kw变频器,只要启动变频器联动就掉,直接把变频器输出接到断路器上了,联动暂时还没出问题,请问我该怎么解决?从哪方面入手?谢谢!两个plc距离20米
[此贴子已经被作者于2014/1/25 15:44:58编辑过]
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/1/25 15:50:08
#3楼
输出滤波器
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
741
daqiche1
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2013/1/10
发站内信
发表于:2014/1/25 23:29:09
#4楼
不用那三个变频器下午又一次独立运行了,不过比以前频率大幅降低
通讯板用的网上买的几十块钱的,必须要买两三百的通讯板吗?屏蔽线不是双绞线
[此贴子已经被作者于2014/1/26 12:07:34编辑过]
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2014/1/26 13:23:58
#5楼
可以先把线换成双绞线试试,
你买的通讯板如果是二手的,不是假的就应该没问题
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
741
daqiche1
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2013/1/10
发站内信
发表于:2014/1/27 0:14:14
#6楼
新的,25一个,照您说的应该是假的了,方便的话能私下推荐一个通讯板的卖家吗?
[此贴子已经被作者于2014/1/27 0:15:00编辑过]
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2014/1/27 8:08:08
#7楼
工业级产品和民用级还是有很大差距的,不要指望着用民用级产品能达到工业级的效果,那只能是自欺欺人罢了!摩莎的产品还是不错的!
1156
wgtk_2104433
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1156
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2014/1/27 8:32:11
#8楼
通讯板的问题可能性大。换一个试试,
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/1/27 9:34:33
#9楼
是否有回拨通信问题存在???楼主!!!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219