求助:关于霍尼韦尔ST3000压力变送器的问题?

分享到
1035
wfbql
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2004/4/30
发站内信
发表于:2005/4/28 0:35:00
#0楼
我单位锅炉上所用的变送器均为honeywell的,最近有两台出现了问题:
  空预器出口负压变送器:微机上显示将近-1600Pa(量程是-1600至0Pa),手操器上输出显示是-2。84%;串上mA表,显示电流为3。87mA;将变送器的引压管直接与大气相通,微机上显示为1200多Pa,手操器上输出显示为25.89%,串上mA表,显示电流为8。25mA。
  一次风压变送器:微机上显示始终是0(量程是0至4KP a),手操器上输出显示是-21。34%;串上mA表,显示电流为3。85mA;将变送器的引压管直接与大气相通,手操器上输出显示变为-34.89%,串上mA表,显示电流仍为3。85mA。
   请教各位热心肠的长者及仁兄,如何才能解决问题?(排除引压管路的可能)